avdivo, дело в том, что каждое соединение вносит свою лепту в дело моргания. Вы же не знаете ни количество этих соединений от розетки до ввода в квартиру, ни их качество.
Исключите все, на что Вы можете влиять (путем прокладки выделенного провода от щитка) и вопрос либо будет решен полностью, либо "малой кровью" обойтись не удастся, но это уже совсем другая история...
Только учитывая Вашу слабую сеть, не рекомендую применять 2,5 мм^2 - нужен бОльший по сечению.
maxlabt, докладываю о результатах моих изысканий на поприще разработки профилей для бессвинца.
Я взял две разные платы и на них отработал в итоге вот такой профиль:
======================================================
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 140*С.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2-ой шаг низ по мощности, 37%
2-ой шаг верх по мощности, 18%, условие перехода на следующий шаг - достижение 200*С
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3-й шаг низ по мощности, 37%
3-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4-й шаг низ по мощности, 37%
4-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
======================================================
1) Плата имеет размеры: 130мм х 240мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
2) Плата имеет размеры: 170мм х 170мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
На мой взгляд, причины прошлых неудач - недостаточно надежный тепловой контакт термопары + недостаточная мощность НИ.
maxlabt, если я Вас еще не слишком утомил, то буду рад дальнейшим указаниям по доводке моего профиля до того, каким он должен быть с Вашей точки зрения .
Нормуль! Вот теперь видно , что кривая графиков не рваная и ломанная. И ничего не затягивается. 8 минут вполне нормально. Единое, не очень нравится скачок до 22% мощи верха на полке во втором случае. Но думаю, что если чуть больше подвести тепла за счет низа этого скачка не потребуется. Добавьте низу пару процентов мощи на 2,3 и 4 шаге. Кривая температуры низа должна быть ровной либо с едва заметным подъемом.
Вопрос вот еще в чем, провод от ввода на счетчик достаточно тонкий, сам я его поменять не смогу, там опломбировано. Дальше уже от него к автомату и от автомата к розетке не проблема. Только вот сегодня подсмотрел, при работе моей станции свет притухает в такт импульсам не только у меня в квартире, но и во всем подъезде (даже не в стояке), видимо не слабо просаживаю. Будет ли замена моих квартирных проводов так полезна в этом случае. И какие еще есть варианты решения проблемы, есть ли они?
gms
Вот видите сами, чуть баланс нагрева сместили к низу и верх сразу разгрузился и уменьшили ненужные дерганья на пике температуры. Я бы еще добавил чуток низу. Но вы смотрите сами уже, принцип вам понятен. График низа желательно ровный или с едва заметным подъемом. Запас в плане безопасности у вас еще есть.
maxlabt, закончил я наконец-то изготавливать поддержку для больших плат. Сделал ее по образу и подобию Вашего держателя. Удачно получилось, что на работе пустили к токарном станку (настольному).
Теперь снова перехожу к настройке термопрофиля. В этой связи, подскажите пожалуйста, не маловато ли мы с Вами удерживали температуру верха? При отрабатывании свинцового термопрофиля, температура нижней термопары, которая была установлена сверху платы с краю, поддерживалась на уровне 140 С*. А при отрабатывании бессвинцового термопрофиля - 157 С*.
Я раньше себе представлял так, что при свинцовом следует удерживать порядка 150 С*, а при бессвинцовом - 180 С*. А Вы как думаете?
gms
На пике веха удержание 15-20 сек вполне достаточно.
По низу: для свинца 140 вполне нормально. Для бессвинца можете чуток добавить, я же написал об этом в своем предыдущем посте. Думаю, что примерно 170-180 будет нормально. Учитывайте разницу температур снизу и сверху, а также сбоку и в центре.
Провод действительно не специально вел для станции, только автомат мощнее поставил. Но свет то моргает во всем стояке, не только в этой моей линии..
avdivo, дело в том, что каждое соединение вносит свою лепту в дело моргания. Вы же не знаете ни количество этих соединений от розетки до ввода в квартиру, ни их качество.
Исключите все, на что Вы можете влиять (путем прокладки выделенного провода от щитка) и вопрос либо будет решен полностью, либо "малой кровью" обойтись не удастся, но это уже совсем другая история...
Только учитывая Вашу слабую сеть, не рекомендую применять 2,5 мм^2 - нужен бОльший по сечению.
Завтра придут электрики, будут и искать проблему.. потом буду менять провода)
maxlabt, докладываю о результатах моих изысканий на поприще разработки профилей для бессвинца.
Я взял две разные платы и на них отработал в итоге вот такой профиль:
======================================================
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 140*С.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2-ой шаг низ по мощности, 37%
2-ой шаг верх по мощности, 18%, условие перехода на следующий шаг - достижение 200*С
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3-й шаг низ по мощности, 37%
3-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4-й шаг низ по мощности, 37%
4-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
======================================================
1) Плата имеет размеры: 130мм х 240мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
2) Плата имеет размеры: 170мм х 170мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
На мой взгляд, причины прошлых неудач - недостаточно надежный тепловой контакт термопары + недостаточная мощность НИ.
maxlabt, если я Вас еще не слишком утомил, то буду рад дальнейшим указаниям по доводке моего профиля до того, каким он должен быть с Вашей точки зрения .
Нормуль! Вот теперь видно , что кривая графиков не рваная и ломанная. И ничего не затягивается. 8 минут вполне нормально. Единое, не очень нравится скачок до 22% мощи верха на полке во втором случае. Но думаю, что если чуть больше подвести тепла за счет низа этого скачка не потребуется. Добавьте низу пару процентов мощи на 2,3 и 4 шаге. Кривая температуры низа должна быть ровной либо с едва заметным подъемом.
maxlabt, сделал как Вы порекомендовали. Верх вроде бы стабилизировался без скачка.
Жду дальнейших указаний.
Вопрос вот еще в чем, провод от ввода на счетчик достаточно тонкий, сам я его поменять не смогу, там опломбировано. Дальше уже от него к автомату и от автомата к розетке не проблема. Только вот сегодня подсмотрел, при работе моей станции свет притухает в такт импульсам не только у меня в квартире, но и во всем подъезде (даже не в стояке), видимо не слабо просаживаю. Будет ли замена моих квартирных проводов так полезна в этом случае. И какие еще есть варианты решения проблемы, есть ли они?
gms
Вот видите сами, чуть баланс нагрева сместили к низу и верх сразу разгрузился и уменьшили ненужные дерганья на пике температуры. Я бы еще добавил чуток низу. Но вы смотрите сами уже, принцип вам понятен. График низа желательно ровный или с едва заметным подъемом. Запас в плане безопасности у вас еще есть.
maxlabt, закончил я наконец-то изготавливать поддержку для больших плат. Сделал ее по образу и подобию Вашего держателя. Удачно получилось, что на работе пустили к токарном станку (настольному).
Теперь снова перехожу к настройке термопрофиля. В этой связи, подскажите пожалуйста, не маловато ли мы с Вами удерживали температуру верха? При отрабатывании свинцового термопрофиля, температура нижней термопары, которая была установлена сверху платы с краю, поддерживалась на уровне 140 С*. А при отрабатывании бессвинцового термопрофиля - 157 С*.
Я раньше себе представлял так, что при свинцовом следует удерживать порядка 150 С*, а при бессвинцовом - 180 С*. А Вы как думаете?
gms
На пике веха удержание 15-20 сек вполне достаточно.
По низу: для свинца 140 вполне нормально. Для бессвинца можете чуток добавить, я же написал об этом в своем предыдущем посте. Думаю, что примерно 170-180 будет нормально. Учитывайте разницу температур снизу и сверху, а также сбоку и в центре.