Smart APC700 и APC 420i [Решено]

При смене аккумуляторов и последующем включении в сеть в ИБП выгорели в огонь Q19, Q20, Q21. Предохранители на 30А оба целые.
Вопрос почему? Что проверить после замены транзисторов в первую очередь? Надо ли менять (если целые) и транзисторы второго плеча? И можно ли включать только плату, подав от БП 24В на клеммы батарей, но не подключая сеть и трансформатор, чтобы посмотреть импульсы на затворах транзисторов? Кстати если пока не ставить радиатор на транзисторы, они мгновенно не разогреются и не сгорят?

Пробит еще Q32. вот не понятно это он умер , потому что мосфиты пробило, или наоборот?

Включил без трансформатора. Генерация есть на ногах 6 и 3 IC14 на 7 и 4 нет. Это нормально?

Еще вопрос есть способ безопасного для транзисторов включения ИБП (типа как через лампочку импульсные БП)
?

вот схема
rom.by/files/730pschem.pdf

Заменить все мелкие конденсаторы, их там 5 или 6 штук 22мкФ, один на 100мкф и 33 (меняем на 47). Перед установкой пинцетом подгибаем один вывод, чтобы выводы при установке в плату не раскорячивались.
Силовые транзисторы не впаивать, глянуть осциллографом, что приходит на затворы всех плечей. Могли выгореть 2222 и 2907.
Импульсы должны быть, потому что так работает заряд батарей.
И не забыть потом сделать сброс постоянной батарей или калибровку.

Пока силовых тр-ров нет, выпаял Q14 и впаял вместо Q19.
Включил без трансформатора, подав напряжение вместо батареи от БП 24в (сеть естественно никуда не подавал). Генерация есть на ногах 6 и 3 IC14 (импульсы период 10 мкс скважность наверное около 10 ) на 7 и 4 нет.


Вычитал что вроде отсутствие генерации на верхних плечах в этой ситуации нормально. Q32 заменил. Вот думаю как бы включить его с трансформатором, но без нагрузки. И при этом защитить силовые транзисторы. (типа как через лампочку импульсные БП)

2222 целые, один дохлый 2907 заменил. на затворах нижних ключей как и на IC14 присутствуют импульсы, на верхних ключах соответственно тишина.
В таком состоянии плата, при включении, щелкает реле, и индикаторы с одинарным писком тухнут. Реле при этом включены RY5 RY4 RY3. RY6 и RY1 выключены. Если выключить кнопкой, то отключаются все реле.

Про конденсаторы букв не нашёл.
Насколько помню, там на трансформатор идут два провода с клеммами. Можно в разрыв подключить резисторы на пару ватт с сопротивлением 5-10 Ом.

конденсаторы поменял. Вот пока смущает что на затворах Q22-Q24 и Q9-Q11 импульсы амплитудой 10В, а на затворах Q19-Q21 и Q12-Q14 40В.

Пока включено все без трансформатора.

Осциллограф в обоих случаях подключался между истоком и затвором транзисторов или между минусом батареи и затвором?

между минусом батареи и затвором. Перемерил правильно в обоих случаях 10В.
тут прочитал вот это : Входное и передающее реле управляются одним сигналом от микропроцессора и поэтому срабатывают одновременно. Отключение входной сети должно происходить в обязательном порядке при каждом переходе на работу от аккумуляторов. В противном случае, UPS будет пытаться поддерживать напряжение в питающей сети, что приведет к его мгновенной перегрузке и выходу из строя силовых ключей инвертора. Именно поэтому, в SmartUPS 1000 введен специальный датчик – датчик «залипания» реле. Этот датчик позволяет избежать ситуации, при которой неисправность реле приведет к работе UPS на первичную сеть. Этим датчиком вырабатывается активный сигнал только при реальном переключении контактной группы передающего реле (рис.10). Если же после формирования микропроцессором сигнала на переключение входных реле (LIN-XFER), от датчика «залипания» не приходит сигнал подтверждения (RLY-WELD), то инвертор источника блокируется и исключается ситуация неправильной работы UPS.

может поэтому у меня транзисторы и вылетели?


Хотя вот проверил реле
Все правильно переключается. ничего не залипает.
До замены конденсаторов -8В у меня было -5В, теперь -8.3В

Ну вроде починил. Не взорвалось ничего и пока работает. Есть еще Smart APC 420. Не правильно определяет нагрузку. Если к нему подключить 100 Вт лампу, то определяет как 64Вт, если 2 лампы по 100Вт то 87Вт и показывает заряд батареи что падает за секунду на 50%. Батареи менял и они полностью заряжены. Напряжение на клеммах батареи меняется при этом на 0.1 В. Починенный APC 700 и еще один 620 нагрузку определяют -+5%. В 420 конденсаторы все поменял. Хотя он и не очень старый. Напряжения +12, +5, -10 В. Хотя на схемах везде -8В. Хотя и на форуме читал что на 620 и на 420 -10В вроде норма. Регулировок там нет никаких.

В смартах надо ещё делать калибровку батарей или сброс ошибки при замене батарей. Советую почитать про программу UPSDiag.
Ошибка в показаниях мощности великовата, я бы посмотрел прохождение сигнала от токового трансформатора на процессор. Мог вылететь ОУ. В небольших пределах подкорректировать показания можно через терминал. saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm

Цитата:
В смартах надо ещё делать калибровку батарей или сброс ошибки при замене батарей. Советую почитать про программу UPSDiag.

Это я естественно делал. Сейчас цепь измерителя нагрузки смотрю.

Все элементы исправные. При смене значения по команде Р, показываемая нагрузка в процентах незначительно меняется с 19,5% до 22%,
Но ведь для АРС 420 с его 260Вт, 100Вт лампа явно не 20%. Вот АРС 620 при этой лампе показывает 24% при 2-х лампах по 100Вт 48%, что соотносится с его 390Вт.

А за что отвечают константы 4, 5, 6 и может есть у кого значение их для apc smart SC420i ?

Значения нашел, стоят правильные, но за что отвечают вопрос остался.

Ну и этот ИБП починился. Все таки был один диод полудохлый в мосте измерителя мощности. Вроде и звонился как целый , но вот сопротивление прямое было процентов на 20% меньше чем у остальных.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей