Ремонт FSP 250-60GTA. Срабатывание защиты. Шина 12В выдает 10в; вывод -12В выдает -8 вольт [решено]

Всем доброго времени суток! Желание отремонтировать данный БП привела сюда на форум. Возможно кто сталкивался с проблемой подскажите!

ПРОБЛЕМА: БП иногда сразу, а иногда через минуту уходит в защиту. При этом дежурка остается 5,1 вольт. Чтобы запустить заново - нужно отключить и подождать разрядки конденсаторов.
ЗАМЕРЫ при запущенном БП:
на фильтрующих конденсаторах после диодного моста 290 вольт (на каждой банке 146 вольт)
Шина 12в: 10,26
Шина 5в: 5,28
Шина 3,3в: 3,36
Вывод -12в: -8,26
Дежурка: 5,1
Сигнал PG: 5.26
Марка ШИМ: KA3511
Если замерять напряжение в режиме переменки до диода Шоттки SF1002G по шине 12 вольт (на выходе из трансформатора), выдает 10,8 вольт... может ли это быть межвитковое замыкание импульсного трансформатора, или есть другие варианты? Если да, как точно это определить?

Цитата:
Если замерять напряжение в режиме переменки до диода Шоттки SF1002G по шине 12 вольт (на выходе из трансформатора), выдает 10,8 вольт

Бессмысленное занятие. Только осциллограф.

Цитата:
может ли это быть межвитковое замыкание импульсного трансформатора, или есть другие варианты? Если да, как точно это определить?

Нагрузите +5V достаточно и не мучайте хорощий исправный БП. Только ревизию
конденсаторов и вентилятора сделайте.

Попробую нагрузить +5 Вольт (я так понимаю за счет этого может не значительно возрасти напряжение в ветке +12 в), а подскажите что мерить осциллографом? Есть самый простой учебный ЛО-70, меряет до 80 кГц. Достался недавно, поэтому пока с ним особо не разобрался

Цитата:
Попробую нагрузить +5 Вольт (я так понимаю за счет этого может не значительно возрасти напряжение в ветке +12 в)

Должно возрости до номинала, тк блок старого стандарта с основной линией +5V.
У БП старого стандарта с групповой стабилизацией без нагрузки часто 5В
завышено, а 12 занижено, под нагрузкой напряжения выравниваются. Я для своих

старых плат только такие блоки и приобретаю.

Осциллографом можно посмотреть форму и амплитуду импульсов до и после
выпрямительных диодов, пульсации выходных напряжений, да и много чего другого.
У этих блоков часто обмотка для получения 12В подключена к выходу выпрямителя +5V
(точка соединения диодов и ДГС) и импульсы там нессиметричные.

К сожалению у Вашего осциллографа узкая полоса пропускания (форма импульсов
будет сильно искажена) и нет открытого входа, нормальной развертки, но за
неимением другого можно пока пользовать.

Я продолжаю считать, что Ваш блок исправный, но нужно проверить конденсаторы.

PS. Мой брендовый БП, от которого питается 286 машина, без нагрузки выдает в канале 5 -5.6V,
в канале 12 - 10-11V. Степень перекоса зависит от многих причин, в том числе номинала
и самого факта наличия внутренних нагрузочных резисторов.

Аватар пользователя vugluskr

Подстроечники есть? С них и начните.

Ураа!) Заработало!)
Спасибо огромное Вам, i8088, за подробные ответы! С помощью Ваших подсказок проблемка решилась (хотя её как таковой и не было)
Подключил нагрузочные резисторы на шину +5 Вольт, нагрузка получилась около 2 Ампер, и о чудо - на шине +12 Вольт напряжение поднялось до 11,6! И такое же со знаком "минус" на контакте -12В. Подстроечником немного подогнал до 11,8.
Раньше знал, что некоторые блоки не включаются без нагрузки. Но с такими не сталкивался до этого момента, да и к тому же думал, что это проявляется только в новых БП... теперь умнее буду :)

Отлично!

Эти блоки оптимально использовать для плат, с основным потреблением по +5V: все pentim3 и
более ранние, а также многие socketA, и изредка встречаются S478 с питанием CPU от +5V.

Желательно проверить пульсации выходных напряжений, тк конденсаторы могли увеличить
ESR от времени (на ВЧ выбросы можно не особо смотреть, главное основная пульсация


на удвоенной частоте преобразования, близкая к треугольной форме).
В каналк 3.3V пульсации ассиметричные специфической формы, это связано с работой
магнитного стабилизатора и это нормально.

И дежурный источник не забудьте проверить, в нем даже чаще портятся конденсаторы, чем
в основных каналах.

Если не удастся с ЛО-70 оценить пульсации, по крайней мере удостоверьтесь что вздутых
конденсаторов нет.

PS. Блоки питания по "современной" схеме, с основной стабилтзацией по 12V, часто наоборот
часто требуют обязательную нагрузку на +12V

Наконец-то появилось время проверить...как оказалось на всех шинах питания ровная полоса, включая 3,3 В (пульсаций небыло). Только незначительный шум как я понял на канале -12 В (на фото), частота около 60 кГц.
Спасибо Вам еще раз за краткий курс ремонтника БП =)

ВложениеРазмер
imag1608.jpg 16.74 КБ

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей