Все началось с аварии на ГЭС, напряжение вырубилось частично, что-то работало, что-то нет.
1) В БП взорвалась микросхем ШИМ (3843),
2) транзистор Q2 (9NK90Z),
3) транзистор Q1 (A1015),
4) диод D3,
5) зеноровский диод ZD2,
6) резистор рядом с ШИМ на 10kОм (синий, сопротивление упало до 800 ом)
7) D7 4148
Это то что я нашел! Не знаю целесообразно ли ремонтировать дальше... но вот интерес сделать есть!
Предок жив, все диодные сборки во вторичной цепи вроде целы (проверил стрелочным не выпаивая), Ситуация следующая: заменил все найденное; появилось дежурное напряжение; при запуске, напряжений нет вообще и звуков тоже нет.
Какое напряжение на 7 ноге U4 и на 7 ноге U1 (3843) ?
На ногах Q1 какие напряжения ?
На оптроне PC1 на входе и на выходе ?
Только вчера такой блок cделал
Если "взлетала" ШИМ то наверняка вышел из строя и конденсатор в цепи питания (это 7 вывод) и оптопара управляющаяя транзистором Q1 и на 99% оптопара обратной связи ШИМ
На U4 напряжение 14вольт
на эмиттере и базе транзистора Q1 напряжение есть, забыл какое
но на коллекторе нет напряжения, про 3843 и сказать нечего там тоже нету ничего( транзистор цел, но.... выпаиваю - целый, как так?
про конденсатор, я не понял, а какой из двух, у вас дохлый. у меня они живые, электролит проверен, второй поменял.
Проверил все 3 оптопары, прошелся по цепи питания до микросхемы 7510 и к трансу - чисто.
"...на эмиттере и базе транзистора Q1 напряжение есть, забыл какое...
...но на коллекторе нет напряжения, про 3843 и сказать нечего там тоже нету ничего.."
У, как вы меня разочаровали.
Однако, вам в песочницу играть.
Попробуйте ещё раз замерить напряжения в указанных точках
при замыкании зелёного на землю и указать их с точностью до десятых долей вольта.
Не надо писать - там ничего нету . Ничего лишнего писать тоже не нужно.
Учтите что земля в горячей части и в холодной это не одно и то же,
поэтому второй щуп тоже надо переставлять при замерах на разных сторонах оптрона.
Отправить комментарий