Добрый день, уважаемые!
Поменял блок питания на ПК и получил следующую ситуацию:
1. Переход на батареи упса проходит нормально.
2. При появлении електричества в сети - комп перезагружаетс
в 50% случаев.
Пробовал загрузится просто в БИОС и вытягивать шнур питания упса с розетки
- ситуация аналогичная.
------------------------------------------------------
Блок бесперебойного питания - PCM BNT1000AP
Блок питания компа - DELUX 350W
Что посоветуете?
Проверьте, есть ли в блоке питания так называемый APFC? Если есть, причина несовместимости возможно в этом. Понадобиться дороботка блока.
atxbp.narod.ru/
В этом-то откуда ему взяться...
Больше похоже, что БП не дежржит паузу между в момент переключения ИБП, потому как мертвенький..., а комп , небось, нехилый, а? Огласите конфигурацию ПК и номинал входных емкостей БП.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске- notebook51.ru
Rom.by, что в имени тебе моем..?
Комп:
1. Селерон 1100 (Туалатин)
2. Материнка Епокс микроАТХ (ВИА 394)
3. Винт 80 Гб (ВД)
4. ДВД-РВ НЕК
больше ничего нету.
VIA 694. У блока есть надпись APFS?
atxbp.narod.ru/
Нет в этом дешевеньком китайце никакого APFC.
Да даже если бы и был - проблема "ИБП + БП с APFC" проявляется в момент переключения на батареи. У автора же - в момент переключения с батарей на сеть.
To fill: не повезло Вам, и бесперебойник, и блок питания - из категории "бюджетных". Бесперебойник, похоже, плохо "сшивает" синусоиды своего генератора и сетевого напряжения. А блок питания - не держит даже кратковременных провалов сетевого напряжения. Можно снять крышку блока питания и переписать сюда, какие электролитические конденсаторы стоят внутри (марку и емкость). Самые мелкие можно не переписывать.
Понятно. Если упс исправен, в блоки нужно увеличить входные емкости.
atxbp.narod.ru/
Разобрал блок питания, как не смешно, но конденсаторы во входных цепях - 470 мкФ*200В, значит дело в чем то другом.
--------------
На БП написано:
DELUX ATX 350W P4 Switching power supply
Немного ниже:
FPC
--------------
Думаю, що перегрузка ПК получается из-за того, что синосуидальное напряжение при переключении из батареи на сеть резко не совпдадает по фазе. Иначе как понимать то, что в одних случаях все гуд, а в других - перегрузка.
Причем от нагрузки на БП это не зависит.
Вы померяли емкости или посмотрели? Попробуйте замкнуть нафиг дроссель что висит на крышке.
atxbp.narod.ru/
micbal там и дросселя-то нету
Только увеличивать входные емкости. Да там может и на кондерах крохотных 470mF написано, а на сколько они на самом деле, думаю и китайские боги не в курсе.
Вот пофоткал это чудо
vinref.com.ua/sklad/image/delux1.JPG
vinref.com.ua/sklad/image/delux2.JPG
vinref.com.ua/sklad/image/delux3.JPG
может кто-то из спецов даст мне его характеристику
или порадует тем, что он теоретически реально может
держать заявленые 350 Ват
Отправить комментарий