Доброго времени суток.
Принесли неработающий AOpen ATX-300TN. Внешне все в полном порядке.
"По верхам" (без выпаивания) проверил канал 12v - вроде все в номиналах. Проверил конденсаторы на всех каналах - все в норме, осциллограф показывает чистые уровни напряжений. Нагрузка на канале 12v влияет на остальные каналы, например, если отключить вентилятор с 0.3А заявленным током, то V12 = 14.3v, а V5 = 4.7v.
Вот сижу и думаю, это инженеры этого Aopen такие хитробулочные, что закладывают потребление процессора по 12v, чтобы выровнять все остальное, или все-таки глюк где-то? И какого лешего PG показывает "все ок", если по стандарту ATX максимально 12.6V допустимо?
Может кто-нибудь прокомментировать?
P.S. Что еще интересно, в сети есть datasheet на эту FSP3529 (на корейском, млин), и там приведены осцилограммы на пинах к базам трансов согласующего каскада. По факту даже близко не лежало.
FSP3529=SG6105
Все нормально. Экономят электроэнергию. Нагрузите канал +12.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.