Отключается при подключении пустого кабеля(без нагрузки) PowerCom WAR-600A

Подключил горелый БП. ИБП выключился, сгорел предохранитель. Поменял. Включается, но при подключении любой емкости, даже пустого кабеля, ИБП начинает пищать как при перегрузке и выключается через 2 секунды

Аватар пользователя UAM

Цитата:
даже пустого кабеля,
Разве так бывает ? Уверены что с кабелем порядок ? Или розеткой.

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

Аватар пользователя Bishop

Релюшки стерпели коротыш? (я его схему не знаю, как там коммутация реализована)

...ложки нет

Аватар пользователя heckfy16

Знакомая ситуация что то такое было. Косяк был в резюке .... только непомню где стоит он. Платы нет под рукой. Отрубался даже если замерить пытаешься напряжение на выходе с упсы. Такая же проблема????

Подскажите, где найти этот резистор? У меня симптомы один в один. причем выключается, даже если только один щуп мультиметра прикладываю.

резистор - большой, квадратный, белый:) найдете сразу, он там на схеме один такой, на краю платы стоит. зачастую проблема в "холодной" пайке и достаточно его просто хорошенько пропаять.

Спасибо за подсказку. Вылечил UPS Powercom 800А.