Дичайшие импульсные помехи на выходе Delta GPS-500AB

Здравствуйте!

Есть БП Delta GPS-500. В дежурном режиме прикидывается нормальным, честным БП и выдаёт положенные 5 В ждущего. При подаче PS_ON напряжения появляются, но очень-очень загаженные помехами (как иголки и в плюс и в минус) , размах помех вольта 3. Вздувшихся кондёров нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать?

Что делал: пока немногое: Один из диодов в мостике на входе (там два мостика в паралель) был дохлый. Заменил - дежурка появилась. Проверил кондёр на входе - вместо 330 мкФ кажет 300 - вроде терпимо...

Аватар пользователя UAM

А иголки на этом кондере тоже видны ?
В мосту диоды дохнут обычно парой.

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

Аватар пользователя Mazayac

Шнурок до осциллографа нормальный, проверенный?
Было дело, искал причину импульсных наводок на выходные линии БП - а оказывается общий провод в щупе начал отваливаться :D

Ну мост я в любом случае заменил целиком. А иголки на ёмкости посмотрю, вот только вопрос: щуп 1:100 я купил, а вот землю осцилла я так понял надо аккуратно к минусу этого кондёра подключать? Если у меня БП с осциллом включены в обычную переноску без земляного контакта в розетках - так пойдёт?

Люди, люди! я Вам поражаюсь! С Новым Годом!

Со шнуром работаю по сути неделю всего, пока не должен мудрить. Правда он китайский - от Ригола. Но проверю на всякий... Ну кстати на дежурке то намана показывает...
Спасибо конечно:) Кстати, как тут цитировать? А то я новичёк

Аватар пользователя Mazayac

Цитирование (правда без указания автора цитаты) - кнопка q

Аватар пользователя UAM

Я ляпнул не подумав. Не может быть на исправных электролитах выбросов. Наверное, Вы общий осциллографа где-то далеко подключаете. За счет длинны кабелей и набегает.

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

Аватар пользователя Mazayac

Уважаемый termos, что не так с блоком (кроме показаний осциллографа)?

Цитата:
Уважаемый termos, что не так с блоком (кроме показаний осциллографа)?

Извиняюсь, на время отвлекался на другой БП - там тем же осцилом всё нормально смотрится... а здесь помехи около 3 в плюс и в минус (размах помех всего около 6в). Земляной шнур осцилографа в порядке, и не длинный. по мультиметру напряжения в норме...
самое интересное, что помехи наблюдаются даже на "земле" в месте подключения земляного провода щупа. И чем дальше удаление точки наблюдения от точки подключения земляного щупа тем амплитуда помех больше(ну это я могу понять). В дежурном режиме всё нормально (в пределах нормы, хотя помехи тоже присутсвуют, но амплитуда раз в 10 меньше минимум. прилагаю файлы...

ВложениеРазмер
3v3.JPG 21.87 КБ
5v.JPG 22.22 КБ
12v.JPG 22.3 КБ
Аватар пользователя UAM

Все нормально. С БП такое случается.
Закройте крышку, нагрузите чем-нибудь и посмотрите на нагрузке.

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей