APC Back-UPS ES 500
есть две штуки, обе пищат что надо сменить батарею, хотя батарея нормально заряжена, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
(Сильно не пинайте, я пока учусь, статьи знаю про устройство UPS, поиск не дал результатов)
Все предохранители исправны, релюшки конечно подгорели, но контачат. У одного экземпляра был замечен перегоревший провод ведущий на не питаемые апсом розетки. Оба апса продолжают "бесится" орут и мигают всеми подряд лампочками. Причину так и не нашел(
В чем может быть проблема?
Вы ставили новую батарею ?
Как Вы определили, что
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Новую пока нет возможности поставить, определил по наличию номинального напряжения
Увы, это не гарантирует нагрузочную способность. Вероятно, слишком большое внутреннее сопротивление батареи.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Понятно, попробуем вставить новую:)
Была подобная проблема, проверил - сгорел предохранитель F 3 ( чёрный такой бочёночек ). Перепаял - всё работает.
Спасибо! Попробую!
Все предохранители исправны, релюшки конечно подгорели, но контачат. У одного экземпляра был замечен перегоревший провод ведущий на не питаемые апсом розетки. Оба апса продолжают "бесится" орут и мигают всеми подряд лампочками. Причину так и не нашел(