Автор: DanZer , 24 декабря 2005
Понимает ли КТ600 регистровую память? Достались мне тут по случаю и по сходной цене две планки Transcend DDR400 ECC Reg (Transcend TS64MDR72V4F3). Точнее - даже еще не достались, а были взяты на предмет попробовать. Ну что сказать - я доволен как слон :mrgreen: Работает на моей нынешней Укропине КТ400 с таймингами 2-2-2-6 при 4bank interleave, 1Т command rate, IOQD=4 (при IOQD=8 почему-то падает скорость аж на 6Мб/с, согласно memtest86+) и железобетонной стабильности в работе.

Вот только одно меня смущает - хотел махнуться обратно на свою ECS КТ600A, а она с ними не пускается :( POST C1, и все тут. Есть идеи, как их подружить?
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
DDR 400 can only support up to 2 DIMMs:
1. One double-sided DIMM (or)
2. Two single-sided DIMMs

Глупо конечно, но может проблема только в этом?

ivp

20 лет 2 месяца назад

...(при IOQD=8 почему-то падает скорость аж на 6Мб/с, согласно memtest86+)...

Может быть такое с регистровой памятью, помогает настройка Idle Cycle Limit и Page Hit Limit (если оные можно настраивать, конечно)...

DanZer

20 лет 2 месяца назад

DDR 400 can only support up to 2 DIMMs:
1. One double-sided DIMM (or)
2. Two single-sided DIMMs
Глупо конечно, но может проблема только в этом?
Если бы... Ставил и по одной и в каждый из 3 разъемов. И clear cmos делал, и принудительно выставлял как DDR333, даже вместе с обычной запускать пробовал - не видит, и все тут. Вобщем - написал в техподдержку ECS, сегодня уже пришло подтверждение, обещают в течение недели ответ дать.
помогает настройка Idle Cycle Limit и Page Hit Limit (если оные можно настраивать, конечно)
Увы, Укроп никогда оверклокеров не баловал ;) Но за совет спасибо - буду знать.

Root

20 лет 2 месяца назад

Danzer
http://users.erols.com/chare/chipsets.htm
что интересно - по версии данной странички KT333 регистровые мозги держит, а вот KT600 - нет :(

DanZer

20 лет 2 месяца назад

По версии данной странички регистровые мозги не держит и КТ400А, которая у меня спокойно с ними работает. Так что, в моем случае, информация оттуда - "тот еще забор" (с)

icbook

20 лет 1 месяц назад

Боюсь что-то советовать, но все-таки выскажу свои соображения.
1) Регистровая память всегда более "медленная" чем не-регистровая. Это определению, т.к. защелка на DIMM будет использовать "лишний" цикл. Этим и достигается упомянутая "железобетонная" стабильность.
2) По памяти скажу, что проблема "работает/не работает" решается в BIOS (хотя это и так понятно), но проистекает из-за того, поддерживает ли южный мост сигнал, позволяющий обеспечить этот самый лишний цикл при операции S1/S3 (я могу это уточнить позже, т.к. документ 5-летней давности). Потому что, если просто снять питание, но модуль памяти "не успеет" сохранить данные. Для этого выполняется что-то типа "Ваш выход, Suspend!"

DanZer

20 лет 1 месяц назад

Спасибо. Собственно, меня и интересует именно поддержка чипсетом. Если да - буду продолжать пинать техподдержку.

icbook

20 лет 1 месяц назад

А теперь, чем богаты по регистровой памяти (цитирую документ 2000 г.):
"Еще одна проблема может возникнуть при обслуживании функций энергосбережения, в частности при обработке операций Suspend-to-RAM (S3). Смысл ее заключается в том, что отключение питания вызывает снятие тактирования с DIMM сокетов. В случае использования регистровой памяти DDR SDRAM такой механизм, если не принять специальных мер, приведет к искажениям содержимого системной памяти.
Для решения данной проблемы в AMD-761 имеется механизм генерации сигнала PCIRESET# и дополнительная сигнальная линия DCSTOP#, которая активизируется на один цикл позже PCIRESET#, что позволяет завершить операции взаимодействия регистров на DIMM модуле и элементов памяти."

Для того, чтобы определиться в Вашем случае, необходимо знать, есть ли подобный сигнал (или механизм) в южном мосте исследуемой платы.