На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
В один день с разными промежутками времени, отключался три раза, в момент отключения удар, как кто-то стукнул кулаком по столу.
но доработал до конца дня нормально.На следующий день включил все нормально,но через два часа работы запищал и отключился,
индикатор сети на выключателе при включение не горит,на выходе не напряжения,проверил все предохранители и на плате тоже всё нормально,проверил все диоды что есть на плате битых не нашел, вот вся информация что есть всё записал.
1. на плате стикер J41332191921 на самой плате (С) 1991 REV-5 APCC SB208 в другом месте 94V-0 1CSI a-0 01-95
2. на корпусе стикер D90545038641 на трансформаторе 430-2004.3 LEI-4 9422
больше никаких сведений не нашел.Форум почитал но про свой УПС ничего нет, может есть у кого схема прошу поделиться
можно на почту.
Произошло замыкание плюса батанеи на корпус, подскажите какие могут быть последствия?
http://www.220.kg/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=2&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=108
Платы промаркированы:
1) Коммутация SKN(z)-DYB-0.5/1KVA-V2.2-2009-3-9
2) "Мозг" SKN(z)-ZKV-V3.7
3) Силовая часть SKN(z)-500-GLB-V2.0
Или буду благодарен за описание как этот девайс работает. Все это для того чтобы понять почему при работе чисто от батареи все хорошо, а если подать 220 загорается индикатор AC и на выходе пропадает напряжение.
Это тестируется как нибудь? Транс стоящий в моем инверторе будет дорого стоить если его просто на медь сдать :) поэтому покупка только для теста не рациональна.
И у моего транса нет маркировки :(
монтажники сверлили стену и видимо попали сверлом на выход UPS,
сгорело более половины мощных полевиков IRFB4610 (11 шт.) и 2sb647 . 2sd667 . резисторы 10 ом. пробило стабилитрон а2 12 (видимо 12 v)
после замены сгоревших деталей UPS не включается .
нигде не получилось найти принципиальную схему , если у кого есть схема к этой UPS поделитесь пожалуйста или дайте ссылку где ее можно взять .