Автор: JETWAY , 22 февраля 2008

<font size="2">Приветствую всех!

Попал ко мне в руки UPS без аккумулятора и без дата кабеля

Фирма APC

Back-UPS

CS 350

корпус полностью пластмасовый.

крышка под батарею снизу.Тоже пластмаса.Сдвигаеться.

сзади 4 разъёма выход сети(1 напрямую из них ,для принтера сеть)

2 разъёма -Wall Outlet  и Modem/Phone/Fax

под управление Data Port разъём выглядит также как у модемов,сетевых карт.

 В интернете пишут в описании на UPS,что это 

<font size="2">Кабель USB / RJ45</font>

</font>


Интересует его распайка.Может кто знает?


И тип аккумулятора (напряжение,ёмкость)в интернете в описаниях не указано.На самом упсе тоже не написано.

Подозреваю,что 12V,но неуверен.

Может у кого есть такой UPS в хозяйстве,чтоб посмотреть ?



Заранее спасибо.


 

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Mazayac

18 лет 1 месяц назад

Ну Вы горазды лениться

Идем на сайт www.apc.com, находим нужную модель, выбираем для нее Option - Replacement battery cartridge - и вуаля.

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=RBC2

Видим стандартный аккумулятор на 12В 7А*ч.

Кабель такой есть, только до него ехать надо (на подопечном объекте находится).

Alex_Da

18 лет 1 месяц назад



Не надо ехать. :-)




































APC Pin USB Pin Description
1 1 USB +5V (red wire)
4 shield chassis ground
7 4 USB GND (black wire)
9 2 USB Data- (white wire)
10 3 USB Data+ (green wire)



Разъем RJ50  10 контактов.  Торцом к себе, защелкой вверх.  Первый контакт  - слева.

JETWAY

18 лет 1 месяц назад

Огромное спасибо всем за ответы.



Mazayac

18 лет 1 месяц назад

Не обращайте внимания на мои мелкие придирки :) Поиск батарей для APC - это иногда нереально сложная задача.

Я вот недавно искал аккумуляторы для более экзотического бесперебойника от APC - так вот это ужас, кроме абстрактного названия батареи - никаких данных нет, размеров батареи - нет, бесперебойника под рукой тоже нет.

Вся политика APC направлена на то, чтобы заставить пользователя купить, например, батарею RBC2 за 1120 рублей, а не доступный стандартный аккумулятор SVEN 12В, 7А*ч за 350...400 рублей.

JETWAY

18 лет 1 месяц назад

Я уже сходил купил 12v 7,2 a/h упс рабочий оказался.

Батарея GP1272 марка.Написано TAIWAN

Конечно фирмовая apc батарея было бы куда более лучше.

У нас в городе есть оф.сервис центр APC

Но отдельно не продают.Только с установкой и калибровкой.

Цену 100$ назвали.

Новый UPS такой мощности дешевле купить будет.



Хотя упс этот даже не смартовый.Обычный простой Back UPS

Там даже калибровки поговаривают что нет.

Непонятно что калибровать они там собрались.

Mazayac

18 лет 1 месяц назад

Нормальная батарея, фирменная была бы ничуть не лучше.

Erstmann (не проверено)

18 лет 1 месяц назад

Нормальная батарея, фирменная была бы ничуть не лучше.


Так точно. Отличие лишь в заявленном сроке службы...

JETWAY

18 лет 1 месяц назад

Где то год назад менял в упсе аккумулятор на точно такой же GP

живёт нормально.

На фирмовый заявленая гарантия apc 1 год 

GP у нас с гарантией 1 мес продают.

Mazayac

18 лет 1 месяц назад

Отличие лишь в заявленном сроке службы...


Ага, вот только APC сама батареи не производит и ставит в свои бесперебойники как приличные батареи (CSB, Yuasa), так и никому неизвестные марки.

Так что "заявленные" сроки службы зависят от конкретного производителя батареи.

А на аккумуляторы, как на расходники, вообще не любят давать никакой гарантии. APC же приходится хоть что-то мямлить, за такие-то деньги

Mioro

17 лет 3 месяца назад

Доброго времени суток! Сразу приношу извинение, что поднимаю старую тему, но вот в поиске нашлась... Есть Back-UPS CS 350 (BK350EI), принесли с симптомами - не держит при отключении сети. При проверке ситуация такая - на батарею переходит, но ПК успевает выключиться. Сменил ему батарею, из того что было - 9A\h, родная его 7A\h - ничего не изменилось, так же отрубается компьютер, а UPS исправно продолжает работать от батареи, при подключении сети - исправно переходит на сеть. Интерфейсного кабеля у клиента нет, но это спаяю сам. Правда что можно сделать в такой ситуации не знаю. Не пинайте сильно с UPS сталкиваюсь практически первый раз, обычно покупают новый или меняют батарею, а тут вот такая ситуация. Прошу помощи и совета.