Автор: ROMby Unknown , 3 декабря 2008
БП Power Man IW-P430A2-0 (плата IW–P430AX rev:1.4) отсутствует дежурное напряжение (схема дежурки собрана на полевике 2N60). Всю схему дежурки прозвонил тестером (осцила нет), а запустить БП не могу. Где копать? Помогите, плиз!
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

14 лет 5 месяцев назад

Проверьте, запаян ли резистор между затвором и общим. Если его нет - впаяйте 24-40 кОм.

Miha

14 лет 5 месяцев назад

Резистора там нет и место под него не предусмотрено.
Впаял 30к, включаю через лампу, лампа вспыхивает и гаснет. Слышно писк трансформатора возрастающий по частоте и стоновящийся неслышным. Нагрузка дежурки лампочка на 6,3в спираль еле еле красная, напряжения нет даже 1в.

Запустил дежурку на пониженном напряжении, посмотрел осциллографом колебания, там ужас что товорится. :shock: Смесь ВЧ шума и синусоиды период у которой плавает.

UAM

14 лет 5 месяцев назад

Трансформатор есть на замену ?

Miha

14 лет 5 месяцев назад

похожего трансформатора нет. Есть от других дежурок, они по размеру меньше.

При выключении бывает лампочка на 6,3 вспыхивает, это совпадает с моментом когда тон жужжания трансформатора идет вниз, перед тем как совсем исчезнет.