Автор: TyPuCToZ , 4 июля 2012
Попал в руки FSP Epsilon 1010W новый.
ШИМ+APFC CM6800, защита PS223.
Был пробит один диод Шоттки 30A45C на +12В, и ДГС стоял криво, есть подозрение, что его 5тивольтовая нога касалась катода пробитого диода...
заменил диод на аналогичный, БП стал запускаться, но сразу вырубается по защите.
При замыкании 3 ноги PS223 на землю, напряжения на выходе такие - +15В, +5.3В +3.4В.
ДГС визуально никак не повреждён.
Менять ДГС (есть от эпсилона меньшей мощности, надо сравнить количество витков...) или есть еще варианты?

UPD: решение найдено, было межвитковое замыкание в ДГС, поставлен ДГС от эпсилона 700W, БП работает нормально
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

14 лет назад

+15В, +5.3В
А может потому что завышены напряжения на выходе?
UAM,
Это то понятно.
Такой перекос стоит пробовать убрать подстроечником?
Или искать проблемы в обратной связи (мелочь всю прозванивал, никакого криминала не обнаружил)?
Или попробовать заменить ДГС (может межвитковые замыкания, правда видимых повреждений нет)?

UAM

14 лет назад

Такой перекос стоит пробовать убрать подстроечником?
Пока не перекос, а завышенное. Под нагрузкой в +12, в канале +5 будет повышаться напряжение.
К тому же мне не понятно. В канале +12 шоттки на 45 вольт обычно не ставят, а на них меньшее падение напряжения, чем на более высоковольтных. Параллельно этому диоду супрессоры не стоят, случайно?
Стоял вот такой 30A45CT: http://www.diodes.com/datasheets/sbr/SBR30A45.pdf
На замену поставил Mospec S30C45C: http://www.datasheetarchive.com/S30C45C-datasheet.html
Параллельно с диодами на обратной стороне платы и правда на площадках Z21-Z24 стоят smd элементы в стеклянных корпусах.
Похоже это супрессоры и есть.

UAM

14 лет назад

Тогда все нормально.
Попробуйте снизить напряжение.
Продолжение истории -
Впаял ДГС на место, повесив нагрузку 18ом на 12В, бп стартанул даже с выключенной защитой, стало +12.5 +5.25 +3.4В.
Без нагрузки +12В поднялись до +13.5В и БП вырубился по защите.
Далее я подключил нагрузку ~100Вт на 12В, при включении ДГС задымился, через секунду перегорела в одном месте тонкая обмотка.
Всё таки межвитковое замыкание было?
Раскопал 2 донора - epsilon 600вт и thermaltake tr2 700вт (ОЕМ FSP, по сути тоже эпсилон), выпаял из них ДГС, получилось следующее:
у ремонтируемого 1010Вт на ДГС намотано 19 витков толстого проводника и 8 витков тонкого.
у 600Вт - 31 виток толстого проводника и 12 витков тонкого, сердечника по размерам такой же как у 1010вт, но другой цвет.
у 700Вт - 19 витков толстого проводника и 8 витков тонкого, сердечник меньше диаметром на ~30%, но сечение сердечника больше.
Можно ставить один из этих ДГС?

UAM

14 лет назад

у 600Вт - 31 виток толстого проводника и 12 витков тонкого, сердечника по размерам такой же как у 1010вт, но другой цвет.
Какие цвета? Коэффициент трансформации другой.
Попробуйте от 700w
У 700W и 1010W сердечники светло-желтые.
У 600W - синий.
Ок, от 700W попробую поставить сегодня.
У 700вт по ходу тоже самое. Так что сгореть ничё не должно.
Поставил ДГС от 700W.
Замеры:
1) Без нагрузки: +12В=12.44, +5В=5.06, +3.3В не замерял
2) Нагрузка только 200Вт на +12В без нагрузки на остальные каналы: +12В=12.06, +5В=5.28, +3.3В не замерял
3) Нагрузка 300Вт на +12В, нагрузка 25Вт на +5В: +12В=12.18, +5В=5.16, +3.3В=3.65
4) Нагрузка 300Вт на +12В, нагрузка 25Вт на +5В, нагрузка 0.6Вт (18Ом) на +3.3В : +12В=12.20, +5В=5.20, +3.3В=3.40
5) Реальная нагрузка: комплект A4-3400 + видяшка HD6870 + 1 HDD, в простое +12.25, +5.20, +3.38,
тоже самое со 100% нагрузкой на CPU+GPU (furmark+prime95): +12.22, +5.18, 3.40

Под нагрузкой 200вт подержал БП без обдува минут 5, обнюхал внутренности ИК термометром, температуры выше 40С нигде не было, ДГС не греется, его температура была 36-37С, значит всё нормально?

UPD: ночь с нагруженной на 100% 6870 БП пережил без вопросов, думаю можно считать ремонт успешным.