By LKA , 25 March 2005
Изучаю даташит на fan5091. Это ШИМка.
Нога 22. Кусок даташита:
Output Enable/Softstart.
A logic LOW on this pin will disable the output.
An internal current source allows for open collector control. This pin also doubles as soft start.

Мой вольный перевод:
Логический ноль на этом пине будет дизаблить выход.
Внутренний текущий источник учитывает открытый колектор контроля.
Этот пин также дублирует софтстарт.

Кому не лень, расскажите плиз чего за софтстарт имеется в виду, куда его подключают и как им пользуются...
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

BBCode

  • No HTML tags allowed.
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Мой вольный перевод:
Логический ноль на этом пине будет дизаблить выход.
Внутренний текущий источник учитывает открытый колектор контроля.
Этот пин также дублирует софтстарт.

Ну вольный перевод так себе.
Я так понимаю, с моим так себе знанием английского выходит приблизительно следующее
внутренний источник тока с открытым коллектором на эту ногу идет (естественно тем самым коллектором)...
и не дублирует, а его вторая функция - софт старт (Doubles as - типа: еще используется как... )
Ну собственно логично - есть напруга - генерится ток, нет - фигу. Собственно это и есть софтстарт, на сколько я понимаю.
Т.е. выключатель, и заодно контроллер некоего внутреннего источника тока, или наоборот. :mrgreen:

slgor

21 years 5 months ago

по софтстарту неплохо представленно в даташите на ISL6524EVAL, смысл его состоит в том, что Vcore и другие напряжения, которыми управляет шим, начинают генерироваться после стабилизации всех входных напряжений.
обьяснение корявое, но какое уж усть, на диаграмме все выглядит понятно, есть смысл ознакомиться.

LKA

21 years 5 months ago

slgor
Угу, вот даже как, значит в схеме должна быть еще одна деталь, которая будет проверять, стабилизировались ли входные напряжения и выдавать на софтстарт логические уровни?
Спасибо, надо будет изучить вышеоговоренный даташит...
Господа, позвольте внести посильную лепту :mrgreen: .
Мой вариант:

"Логический ноль на этом выводе запрещает все выходные сигналы.
Внутренний источник тока предоставляет открытое сборное управление
(open collector control-это либо специальное устоявшееся понятие, либо
смысл этого выражения становиться ясным из контекста, ни то ни другое
мне неизвестно, по-этому я перевел втупую по правилам грамматики).
Этот вывод также используется как софт старт."

Техническое значение слова "current"- электрический ток.
Что такое софт старт мне относительна туманно стало понятно из чтения
даташита на другую шимку, там это довольно долго и нудно объясняется,
пересказать не в состоянии :? .

savely

21 years 5 months ago

Специальное устоявшееся. IMHO, vitalyV наиболее близок.
Буквально на днях попалась мать HIP6004/RC5054/AIC1569.... все одно и то же!(аналоги) проц то есть питалово то нету.... короче начал я смотреть обьвязку.... и канешно колупнул этот софтстарт.... берем отвертку коротим на землю-все зашибенно стартует.... просто с ходу не всегда! Я кондюк висящий поменял.... вроде "с ходу" стало запускаться! но в чем были грабли? с меня не великий электронщик.... :oops:
To Arcenal_PC.

Если Вас не затруднит сэр, будьте столь любезны и прокоментируйте несколько не вполне понятных мне пунктов из Вашего сообщения:
1)"берем отвертку коротим на землю-все зашибенно стартует...". На какое конкретно место Вы коротили отверткой?
2)"Я кондюк висящий поменял....".Конденсатор висящий на чем, к чему он
припаян обоими концами, какая емкость поставленого Вами конденсатора?
3)"вроде "с ходу" стало запускаться!". С ходу запускаться как, отверткой,
или кнопкой Power-On?
4)Что в данном случае Вы понимаете под "граблями"?
5)Какая конкретно мать Вам попалась, и какой на ней конкретно стоит ШИМ?
6)Какое номинальное напряжение ядра процессора?

Заранее благодарен за внимание, сэр.

slgor

21 years 5 months ago

LKA
Угу, вот даже как, значит в схеме должна быть еще одна деталь,

Там в типовой схеме на FAN5091 на 22 ноге стоит электролит, создающий временную задержку на включении шим(в описании формула), которая подразумевает, что в течении этого времени все входные напряжения стабилизировались(переходные и гоночные процессы никто не отменял), а OUTPUT ENABLE зависит исключительно от фантазии разработчиков данного изделия.
Говорила мне мама, учи английский.
slgor прав на все 100. Простая задержка на включение для того, чтобы с блока питания напруги устаканились. А стабилизация подразумевается при исправном блоке питания :mrgreen:

2arsenal - Вася, появилось новое объявление о написании номеров элементов, о которых пишешь, по возможности ессно. К тебе это тоже относится :wink:
А помоему Softstart - ничто иное как плавное включение, как например во всех импульсных источниках питания и генераторах на кварцах. Я думаю чтобы БП не ушёл в защиту от огромного зарядного тока кондёров питания проца, ширина рабочего импульса включения ключей плавно увеличивается от нудя до номинального значения, и через эту ногу каким то макаром и осуществляетс этот режим.