Собственно вопрос в теме - ремонтирую старенький блок по схеме приблизительно PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W. После замены вспухших кондеров по +5 и +12 вольтам получил на выходе +5.1 В и +11 В. Как я понимаю допустимо только +11.4 В. Сигнал PG есть. Как добавить хотя бы полвольта на 12-вольтовый выход?
R49 R50 R51
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Нагрузите блок (5V линию).
В базах силовых ключей поменяйте электролитические конденсаторы, тоже сохнут хоть и не пухнут.
Я их в старых БП Power master 250-300Вт всегда меняю и чищу компаунд в цепи ОС дежурки - рвёт резистор и +5В стендбай вразнос идёт. Один раз забыл на таком БП почистить, на работе и +8В получил вместо +5 материнка в моём компе по южному мосту "померла". Шеф дал другую, та тоже успела, пока понял в чём проблема.
И еще одна проблема вырисовалась - при включении блока в сеть - на выходе 5В появляется напряжение около 1 В. С чего бы это? На четвертой ноге напряжение в это время 3,8 В.
TL494, есессно...
Блок собран на SG6105.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Я ж написал...
Еще добавлю, что блок в дежурном режиме жужжит, но тихонько жужжит стопроцентно не дежурка... Т.е. я так понимаю, при наличии напряжения, отличного от "0" на выводе "4" шима, должна остановится генерация импульсов на транзисторах силовых ключей. Раз есть 1В - значит не остановилась полностью?
Отправить комментарий