Доброго времени суток!
Mustek 1000 off-line
есть UPS mustek 1000 off-line, 2 аккумулятора 7 А - 12В, (24В используеться в UPS)
недавно после включения - выбивало свет в квартире ( предохранитель оставался целым)
поменял реле, УПС "почти" стал влючаться, после самотестирования, начинал "кричать" (пищать), что перегрузка,
не очень понятно - куда смотреть дальше, да и схему на него не смог найти,
в общем за любую помощь советы - большое спасибо!
да еще второй вопрос насчет аккумуляторов 7A - 12B
есть 5 шт, напряжение 13,0 - 13,5В
если померять ток на лампочки в 35Ват ( 12В) - стабильно держит около 2,5А
в УПС, после суток зарядки, держит лампу в 75 ват - от 1 до 15 секунд
я так понимаю аккумуляторы все же выработали свой ресурс,
в общем - их только на свалку? или какое еще применение им можно найти?
прикидывал я какие параметы должен иметь аакумулятор что бы нормально работал в УПС
если мы имеем нагрузку в 150ват, значит это при кпд в 100 проц,
мы должны при 12В - получать стабильно ток в 12,5А
а при кпд порядка 75 проц - где то порядка 16А должен отдавать аккумулятор.
Аккумулятор 7 ампер-часов. То есть в течении часа он должен выдавать ток в 7 ампер.
Или 20 минут 21 ампер. - 20 минут держать нагрузку 12х21=252 ватта.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Отправить комментарий