Добрый день!
Имеется apc suol 1000xli, в один прекрасный день что-то в нем коротнуло, и сработал защитный автомат.
Когда нашли виновника, выяснили следующее: при работе только от батарей(их заменили) нагрузка работает, при включении в розетку - сразу срабатывает защитный автомат в щитке. Т.е. происходит К.З., опыта ремонта нет, соответственно вопрос есть ли смысл ремонтировать? УПС свое отработал сполна - порядка 10 лет.
Отнесите туда где есть опыт ремонта.
Даже начинающие ремонтники начинают с проверки предохранителей и внешнего осмотра внутренностей.
(Вероятно сгорел защитный варистор.)
За такое время обгорели контакты реле. Наверное, их закоротило.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Аналогичная ситуация с APC Smart-UPS 1000 RT. От батарей держит нагрузку, при подачи сети щелчок, искрит под силовым диодом по мойму (под ним плата между ногами пропилена) и автомат офф. Просто никак руки не дойдут вплотную заняться аппаратом, осмотр провёл и всё.
я простой сисадмин
отдал своим электронщикам, разобрали - вытащили материнку, стреляет в районе D13, C52. Керамический резистор черный со стороны кондера. Поделитесь схемой и возможными вариантами ремонта.
Вот списано с материнки
2002
640-0781L
LYNX 2kVA MAIN BOARD
в итоге поменяли кондер, больше суток полет нормальный