Доброго времени суток!
Необходима помощь специалистов в таком вопросе.
Есть UPS Mustek PowerMust 800 USB.
Предистория - компьютер работал, рядом по соседству работала электросварка. Из UPS пошел дым и завоняло горелым.
В результате диагностики выявлено:
1. На аккумуляторе 2.15в вместо 12в
2. Транзисоры CEP83A3. Из 4-х установленных на радиаторе 3 пробито, у одного разорвало корпус, ножки поменяли цвет и на месте их впайки обгорели пятачки пайки, припой прилип к верхней крышке UPS. Q25, Q23, Q20, Q24
3. Сгорели резисторы подключенные к затворам этих транзисторов.
4. Сгорело пару деталек которые в обозначены в даташите, соединяющие сток и затвор. На них маркировка 01d.
Собственно вопрос - стоит ли с ним возится? На что можно поменять транзисторы из п.2? и что за детали п.4?
Спасибо!
1. Менять п.3 на полевик 100A 30V с диодом внутри (можно аналоги поискать среди IRF).
2. Скорее всего п.4 - UF(быстрые) диоды. Нужны для быстрой разрядки затвора. Посмотрите аналогичные схемы упсов, там что-то будет.
И о главном: менять надо все 4 транзистора, причем стоимость их будет оччень невкусной; нет никакой гарантии, что при подключении аккумулятора, все не рванет снова. Проверьте аккум на другом упсе (ну или лампой после заряда на каком-нить заряднике или БП). Не стоит.
web2.cetsemi.com/PDF/TO-220-263-N/P83A3.PDF - это даташит на CEP83A3
Mr.Barbara, спасибо за ответ!
Не подскажите как назывется полевик с диодом внутри официально? И какие еще характеристики важны в данном случае кроме силы тока и напряжения? По каким критериям выбирать?
Схемки на УПСы сегодня посмотрю.
Аккум сегодня-завтра проверю. Дома как раз стоит такой-же УПС 600ВА.
То что сказал мне SysTEK по поводу аналогов:
systek.ru/analoglist.php?name=CEP83A3
PartNumber Manf Vdss(V) Id(A) Rds@10 Rds@4V5 Pd(W) td(on) ns tr (ns) td(off) ns tf (ns)
CEP83A3 ChEx 30.0 100.0 5.3 8.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00
PartNumber Manf Vdss(V) Id(A) Rds@10 Rds@4V5 Pd(W) td(on) ns tr (ns) td(off) ns tf (ns)
FDP7030L FSC 30.0 100.0 7.0 10.0 125.0 13.0 13.0 42.0 15.0
FDP7045L FSC 30.0 100.0 4.5 6.0 107.0 16.0 13.0 74.0 41.0
FS100UMJ-03 Mits 30.0 100.0 4.7 0.00 125.0 55.0 190.0 800.0 470.0
IRL2203N IR 30.0 100.0 7.0 10.0 130.0 11.0 160.0 23.0 66.0
IRL3803 IR 30.0 120.0 6.0 9.0 150.0 14.0 230.0 29.0 35.0
IRL3803V IR 30.0 140.0 5.5 7.5 200.0 16.0 180.0 29.0 37.0
SPP100N03S2-03 Inf 30.0 100.0 3.3 0.00 300.0 24.0 40.0 44.0 39.0
SPP100N03S2L-03 Inf 30.0 100.0 3.0 3.7 300.0 15.0 67.0 83.0 65.0
Я сам в характеристиках не разбираюсь, подскажите какие из этих транзисторов можно туда поставить.
up
Неужели никто не подскажет какие ключи можно туда поставить?
Чем ниже Rds (сопротивление полностью открытого мосфета) тем лучше (меньше греться будут). И чтобы Vgs(th) (напряжение на мосфете при соединенных стоке и затворе, при токе в несколько мА через него, грубо говоря - параметр, характеризующий напряжение отпирания) были примерно одинаковыми. Про Vds (макс. напряжение сток-исток), Vgs (->>- затвор-исток), Id (ток стока) и остальные параметры - думаю, и так ясно
Качайте даташиты, сравнивайте. Для начала - я бы посоветовал определиться с ценами на мосфеты и их доступностью, а потом - выбирать уже из доступных вариантов наиболее близкий по параметрам и с демократичной ценой
Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
У некоторых людей торс - это просто разветвитель, позволяющий подключить руки и голову к заднице.
NiTr0 , спасибо за помощь!
По характеристикам вроде подходят IRL3803
По свободе буду заказывать и пробовать.
Подскажите пожалуста номиналы R40 и R47. Выгорели полностью вместе с транзистором 1P t.
И если у кого-то есть на него схемка буду очень благодарен если выложите)
R40 "472"
R47 "01d"
Нужна схема UPS Mustek PowerMust 800 USB.
Отправить комментарий