UPS APC SUA1000I Не включается.

Добрый день не включается УПС. выявил что один варистор в обрыве v14471u, И на одном из двух трансформаторов на плате, одна ножка не припаяна, это так и должно быть.? До того как перестал включатся, после включения при тесте батарей был странный гул, похож как с трансформатороной будки, потом эта проблема самоустранилась. Спасибо. Может у кого есть схемка? Буду признателен.

Схемку можно посмотреть здесь по номеру, который написан у вас на плате 640-xxx

Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.

Спасибо, а есть у кого какие соображения? Увы моей схемки там нет, у меня 640-7734D

Цитата:
выявил что один варистор в обрыве v14471u

Интересно, как это Вы выявили?

Извеняюсь ошибся варистор S14K420 у него сопротивление 7кОм, я так понимаю это не есть хорошо?