Достался такой БП, при вскрытии обнаружил:
Естественно предохранитель сгоревший.
В APFC сгорели два диода C3D08060 и один IN540.
24N60 звонится исправным.
На радиаторе и крайнем диоде заметил выщербины от разрядов.
Так же на изоляционной пластине дочки с разъемами под шлейфы потемнение.
Я так понял пробивала искра, пока не вылетели диоды.
Расстояние от дочерней платы до диода не более 2х мм в собранном состоянии.
Подскажите, просто заменить диоды и обеспечить лучшую изоляцию между платами или искать причину в другом? В ремонте новичок, не хотелось бы такой дорогой БП добить.
Сейчас начал разбирать и присмотревшись заметил что подложка крайнего левого диода шила на радиатор и болт его крепящий к нему!
Дроссель APFC визуально не перегрет, внешне выглядит нормально. Я в замешательстве.
Несколько раз видел - пробивает с корпуса диода на винтик. Думаю, из-за прыжков напряжения в сети
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Почитав отзывы, у многих при нагрузке более 60% он начинает трещать.
Видимо это и есть источник звука. Тем более этот блок до меня в ферме стоял 24/7.
Так что нагрузка была более 60%
Вот только как исправить этот косяк?
Покрыть проблемные места лаком. В том числе и головку винта.
может проще уж изоляционную пластину вложить?
...ложки нет
Если прошивает между корпусом транзистора и головкой винта, то лучше заменить винты на те, у которых диаметр головки меньше, и покрыть головки лаком. И изоляцию поставить от TO-247, только подрезать с краёв или подвернуть наружу между диодами.
sava_monster, те блоки, на которых я видел такой же пробой, тоже с фермы - у них PS-ON был замкнут перемычкой. Вылетели после того как пропало и появилось сетевое напряжение. Полсотни БП по 1200W.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Заменил диоды, замазал лаком болт и радиатор куда пробивало. Нагрузил БП и все нормально.
Всем спасибо, решено.