День добрый, возможно кто сможет подсказать помочь с этим зверем Pinnacle Plus 1500 RM (не совсем мое направления работ) дали полностью без признаков жизни от слова совсем, при вскрытии сразу отчетливый запах гари и следы взрыва силовых ключей и пару вздутых кондеров. Заменил все силовые ключи, резисторы обвязки, шимы, оптопара к ним. И УПС начал включатся и работать от сети выдавать питание 230В, на зарядку батарей так же начало идти питание 44,2В.
Но вот от батареи он не работает выдаёт ошибку «bus full» высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока, вот ее то я и не могу победить ((
Список заменённых деталей
Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q3, Q2, Q11
R25, R27, R29, R31, R34, R23, R7, R38
C4, C28, C17, F101, U501, U302, U301
U4, U2, U3, U9
Шасси платы HV-PSDR-1,5K-V1,2
В сети по документации нашёл только подобный мануал на PCM Vanguard 700VA/1KVA/1.5KVA/2KVA/3KVA
Но к сожалению типовые проблемы с сервис мануала на данные типовые упс мне не помогли (