Монтаж проводной сети между домами.

Всё то оно просто. А насколько грубым нарушением считается проводная растяжка поперёк линий ЛЭП? В общем такая ситуация...
Два дома, расстояние между крышами 60-70м. Между домами проходит линия ЛЭП и 2х-полосная автодорога. С дорогой проблем небудет, тянуть ночью, такой район что мало кто ночъю ездит... А как быть с ЛЭП? Какие разрешения требуются у Энергетиков и у ГСН?
Какой кабель посоветуите тянуть?
Забыл добавить, дома один 15, другой 12 этажей.

LSV ИМХО это сильно от города зависит и от количества кабеля...

ex-K9

Аватар пользователя max3

русский сланг : "П-шку" = STP/UTP ?

Аватар пользователя LSV

Да, мне надо немного всего метров 250-300. У нас во Владивостоке пока не лазил по магазинам, но как альтернатива есть

Эликс-кабель ЭКС-ГВПВ-MT-5e 4x2x0,52 (outdoor) Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, одножильный (solid), для внешней прокладки (+40 C - -60 C), с металлическим тросом

по 0,49$ за метр в оптовке.

Аватар пользователя ALIEN2002

LSV
Вы конечно извините, но П-296 изготовляет в частности где-то в ваших краях(что-то он про Амур говорил я не уточнял ибо мне кроме цены все было пофиг). Мне знакомый инженер из военной части говорил и предлагал достать если потребуеться.


Насчет подвеса под ЛЭП втихаря. Лучше не надо. Первыми заорут жильцы которые заложат вас за висящие над окном провода. Оптика конечно вариант хороший особенно с диэлектрическим кабелем, но в любом случае придеться утверждать проэкт с Энергорганизацией.
Попробуйте как нибудь под землей прокопаться и Пешку покласть. Вообще ЛЭП это гемморой редкостный, но у нас в городе народ перпендикулярно линиям провода кидает через опоры металлические. Как договариваються хз.

ПОД или НАД ЛЭП тянуть нельзя.
Не в коем случае не пробуйте, если проблем не хотите. Больших проблем.
В лучших случаях обходилось без жертв, только штрафы и подобные им меры.
В худших... советую порыться на эту темы в инете.. много примеров там приведено.
По моему много безболезненней (даже в случае отсутствия лицензий) протянуть по кабельной канализации (тоже незаконно, но максимум что ждёт - отрежут кабель), или, как уже говорилось, любой из вариантов с радиоканалом.

А еще есть такая вещь - как беспроводная оптическая сеть. Инфракрасный приемник и передатчик на обоих концах, в инете полно, и уже в промышленном исполнении. Пишут что без проблем даже в дождь и туман работает.

aspencom.rinet.ru/cgi-bin/index.pl?id=fso

optica.ru/

by bissimbay

Народ подскажите, можно кинуть из своего кона на 9 етаже к гаражу сеть 220В и компьютерную сеть(вопросов для чего в гараже компьютерная сеть- на перспективу)? ето законно? там гдето 80м напрямую вийдет. какие опсности есть? с жеком? с енергетиками? из молниями?

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей