Здравствуйте, попал ко мне такой вот БП, заведомо нерабочий (причины/диагнозы не уточнялись). Разобрал, оказалось подпаленное место под трансформатором дежурки (обведено, где на обратной стороне подпалено). Какие могут быть варианты?
Менять транс (8TC00207 7 FC 1 GP)? Как проверить, сдох или нет? Там рядом диод, мог ли он перегореть?
Вложение | Размер |
---|---|
020720132444.jpg | 61.01 КБ |
1. Для начала не плохо бы огласить на чем собрана дежурка (какой ШИМ)
2. почитать Ремонт блоков питания
а там дежурка
3. Заменить вспухшие конденсаторы, проверить диодный мост, предохранитель, заменить ШИМ, проверить обвязку ШИМа
Характеристики трансформатора: 8TC00207.jpg
Схема с использованием трансформатора 8TC00207: shema.gif
FSP OPS550-80GLN Active PFC
FSP700-80GLC(NEW)
Спасибо.
ШИМ на DM0265R. думаете, проблема в ШИМ и диодах, а не в трансформаторе?
пока не над чем думать
Жду от Вас конкретных действий: что нашли неисправное, что заменили, что получилось...
проверить всю обвязку дежурки: диоды, стабилитроны, резисторы, оптопару.
не забудьте отмыть место пробоя
Отправить комментарий