APC Smart-UPS 400 - замена батарей

В UPS`е стояли штатные батареи Panasonic 6V 4Ah в количестве 4х штук, соединённых последовательно в одну большую батарею на 24V. Можно ли заменить 4 штатных 6-вольтовых аккума на 2 12-вольтовых той же ёмкости? Проблемы достать штатные аккумуляторы не составит, но ИМХО пара 12-вольтовых выйдет дешевше, хоть и не влезет в корпус.

Думается, можно.

Можно конечно.
24V это 12 отдельных ячеек, как их собирать 3x4 или 6x2 или еще как нибуть не имеет значения.

ещё такой вот вопрос интересует - а распиновка кабеля на DB9 к ентому девайсу у кого-нибудь есть? в интернете находил только распиновку разъёма самого УПСа, которая и так есть в мануале.

Аватар пользователя Root

Shephard писал(-а):
ещё такой вот вопрос интересует - а распиновка кабеля на DB9 к ентому девайсу у кого-нибудь есть? в интернете находил только распиновку разъёма самого УПСа, которая и так есть в мануале.

saprjkin.narod.ru/RS232.htm

Аццкий ромбовод {:€
Я пока не волшебник - я только учусь! :-P

Root писал(-а):
Shephard писал(-а):
ещё такой вот вопрос интересует - а распиновка кабеля на DB9 к ентому девайсу у кого-нибудь есть? в интернете находил только распиновку разъёма самого УПСа, которая и так есть в мануале.

saprjkin.narod.ru/RS232.htm

Сайт этот успел найти самостоятельно, но всё равно спасибо. Схемка для смарта работает на ура, даже замыкать на стороне компьютера 1-4 и 7-8 не пришлось, и без них ИБП определяется отлично.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.