Автор: Apple , 12 мая 2005

Новый топик. Место для обмена мнениями на тему эксплуатации АКБ источников безперебойного питания. На http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/DOC/ выложен файл "AKB PowerSafe.doc" - 219 КБ- выдержки из фирменной инструкции по эксплуатации АКБ типов V, VE, VF. При сканировании были отрезаны таблицы, относящиеся к конкретным типам АКБ и оставлены общие рекомендации. (Если кому нужно - пишите, оформим в виде приложения - второго файла, для облегчения загрузки.) Особое внимание читателей прошу обратить на разделы 2.1.2 и 2.1.3, как наиболее часто нарушаемые :wink: ... И не только поставщиками. Прошу ознакомиться с документом, например, всех производителей медоборудования, а также других заинтересовавшихся и поделиться своим мнением. Также интересны любые грамотные вопросы по этой тематике. Ссылки на материалы в инете тоже приветствуются. Особо отличившихся торжественно обязуюсь поощрять изменением кармы. :wink:

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Unknown BIOS (не проверено)

19 лет 8 месяцев назад

Переверстали сайт www.ups-info.ru
Теперь книга по ИБП: http://www.ups-info.ru/index.php?link=160588
Концепция электроснабжения: http://www.ups-info.ru/index.php?link=160587

Root

19 лет 7 месяцев назад

сначала читать и качать:
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
http://www.apcfix.narod.ru/
инфа по командам:
http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=79

далее расскажу страшную сказочку про APC :)

SmartUPS 700 (SU700I NET)
[code:1]^A SMART-UPS 700
a 3.!$%+?=#|.+-789>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZ'
abcefgjklmnopqrsuxyz~
^Z #uD431321
35138129uM43229234239224uA43110112114108uI43253264271280lD431031
00097106lM43177172168182lA43090092081085lI43196188208204e44200155
090oI43230240220225oD13115oJ13100oM13208s441HMLLq44202050710p44
3020180300600k4410TLNr443000060180300E4[/code:1]

http://img152.imageshack.us/img152/1811/smart700apcfixxf3.th.pnghttp://img152.imageshack.us/img152/5039/smart700upsdiagtk2.th.png

BackUPS Pro 1400 (BP1400I)
[code:1]^A BACK-UPS PRO 1400
G S
A OK
Q 08
a 3.!$%+?=#.89@AGKQRSUWXY'abny~
b 14.J.I
n BB0239011661
y (C) APCC[/code:1]

http://img152.imageshack.us/img152/3223/backups1400apcfixgl7.th.pnghttp://img152.imageshack.us/img152/4324/backups1400upsdiaggz0.th.png

из наблюдений:
а) к BackUPS Pro подходит черный комовский шнурок от SmartUPS
б) SmartUPS без подключения к сети сам включается, BackUPS Pro - нет
в) по протоколу SMART намного богаче..
г) оба дивайса имеют протокол 3-й версии, хотя не все диагностические проги работают адекватно.
Но чтобы бек детектился как топовый смарт - это, конечно, сильно :lol: :twisted:
По-видимому, фишка в том, что UpsDiag не знает, что у беков нету команды "V"
д) и самое печальное - ни PowerChute Business Edition, ни PowerChute Plus, ни PowerChute V/S не пашут с этим долбаным бэком :evil:
e) back умеет-таки отдавать инфу о мощности нагрузки, вольтажах и пр. Док-во тому скриншоты выше.
Покопавшись в терминале, обнаружил, что это происходит в режиме PROG :twisted:
"Обычных" же команд для выдачи этой же инфы у бека нет.

Root

19 лет 4 месяца назад

http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm
http://apcfix.narod.ru/

grave14 (не проверено)

15 лет 3 месяца назад

Кто-нибудь сталкивался с бесперебойником Intex 1050VA
У меня он помер, разобрал, нашел горелый резистор, заменил...
Однако толку нет...

Вот Intex 1050VA - на второй странице разбор его...
Поискал тут, не смог найти. Может кто подскажет. Нужна схема для APC Back-UPS 500CS, номер платы - 640-0245D-04.
Проблема такая нехорошая. Иногда загорается красный индикатор и раздаеться сответвествено постоянный сигнал (пока не выключишь). заметил что это происходит, когда выключенный упс остаеться включенный в сеть электропитания. Но что б найти косяк конечно же нужна схема. Ну советы тоже были бы неплохо.

YurkaDP (не проверено)

12 лет 9 месяцев назад

А нет ли у кого схемки на APC Back-UPS RS BR1100CI-RS, 660 Watts / 1100, собранного на плате 640-1045-Z REV03 ? А то шото грустно с ней....

Rad777

12 лет 6 месяцев назад

На Ippon Smart Winner 1000 схема есть у кого? Обыскался уже.

Игора (не проверено)

11 лет назад

Где найти схему упс
mge protection center 500 usb
День всем добрый! Задался целью приглушить пищалку в BNT-1200AP и залез внутрь. Пищалка была заклеена скотчем. Но тут глаз наткнутлся на группу джамперов JP1 и JP2. Легенда JP1 - 220V/60HZ (он у меня разомкнут). JP2 можно сконфигурировать согласно таблице: 115V/230V, 110V/220V, 120V/240V. (у меня изначально выставлено на 110V/220V).

А вот что это значит - ума не приложу. Описания в интернете не нашел. Понять эти соотношения тоже не получается.

Беда ещё в том, что дома в розетке напряжение почти всегда 236-237 В и бывает (особенно по выходным) срабатывает AVR. В день может раз 5...10, а бывает и больше срабатывает. Я вот думаю, не настройка ли это AVR, и не поможет ли мне выставление джамперов на соотношение 120V/240V?

http://images.vfl.ru/ii/1433836029/d805feeb/8980478_s.jpg
Техподдержка подтвердила - это джампера, отвечающие за выбор номинального напряжения, относительно которого работает логика AVR. Почему указано в соотношениях - не объяснили.