На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
резисторы в цепи затвора-они должны быть от 2х до 100ом,(у каждого тразистора своё) и подтяжку затвора к землеА горелое сопротивление восстановил?Емкость батареи отношения к взрыву не имеет.
Отпаяй убитое и целое плечо и посмотри осциллом,что на затворах при питании
от сети-при норме ничего, при снижении сети должен запуститься преобразова-
тель(и релюшка щелкнуть!).Если есть подстроечники,прочти,что около них на-
писано,но не крути-в некоторых блоках подстраивается частота,выходное напряжение, напряжение переключения сеть-аккум.А предохранитель НАДО
было сменить на заведомо меньший, может и спас бы он полевики!
IIK
Жутко неудобная плата-многослойка,все дорожки где-то внутри,проследить куда идут-легче застрелиться!
Попробовал включить без транзисторов и трансформатора (пока нет возможности попасть на рынок).Коммутация релюшек и всё такое работает,импульсы запуска есть.Что же ему,собаке,надо?!
Резистор,что обгорел-обнаружил в таком же аппарате,причём уже поменянное на отечественное МЛТ-2 62 кОм.Видать это у них болячка?Но что и как болеет,не знаю.
Принесли UPS MGE Pulsar EL 4. Весьма оригинальный, плоский.
Проблема в следующем, при включении в розетку, не трогая больше ничего слышен приглушенный высокочастотный писк со стороны входных цепей. На нажатия кнопок не реагирует, светодиоды не светятся. Если со стороны цепей аккумуляторов подать 12В на выходе 220В получаем (последнее со слов хозяина упса) .
В преобразователе стоят 2 тр-ра, TIP32C (описание нашел) и К792 - описание не могу найти (ищу тр-р, а опиние на стабилизаторы :roll: ).
Где может быть проблема?
Спасибо!
Конечно сначала лучше посмотреть доку.
Просто все MGE что ко мне приносили были именно на 24 вольта.
допустим условие батарея заряжена на половину .. подключаем.. всё в порядке всё работает и заряжается но как токо батарея будет заряжена сразуже на упсе загорается оверлоад.. к упсу подключен всеголиш маленький фтп сервер у которого потребление не привышает 250 ват ... а упс вроде как 300 ват должен держать.
акб в отличьном состоянии его хватает примерно на 30-40 минут.
всё былоб ничего но если горит оверлоад и вдруг отключится свет упс на батарею не переключается а просто отрубается и всё...кстати после такого вот отключения врубатся категорически отказывается.... но стоит подключить сеть и отключить как он сразу после етого заводится.
вобщем у кого какие идеи как починить етот упс
В общем APC достаточно простой желаю удачи в ремонте
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Прочел повнимательнее ваш пост, если я все правильно понял то началось все безобразие после откючения питала, тогда еще и шунт надо проверить.